找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1887|回复: 2

[其它] 解决RouterOS2.9X串口无法控制的实例(精)

[复制链接]
发表于 2005-11-11 18:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
ros2.8*与2.92 2.9.6的串口控制区别,两个版本默认的串口flow control(数据流控制)=hardware(硬件)。
A:   2.8能通过超级终端,每秒位数:9600;数据位:8;奇偶校验:无;停止位位:1;数据流控制:无。连接成功。
B:   2.92不能通过以上设置连接。即使把数据流控制:硬件,也连接不上。只能进入ROS2.92改flow=none(无)。才能通过超级终端,每秒位数:9600;数据位:8;奇偶校验:无;停止位位:1;数据流控制:无。连接成功。
这样就意味着新装好的ROS,不能通过串口线来设置了。
需要修改ROS里的设置,这里大家要注意。



routeros端接默认的COM1口,PC机端接COM1或COM2,PC机端启用超级终端软件,相应COM口参数为:
每秒位数=9600
数据位=8
奇偶校验=无
停止位=1
数据流控制=无

RouterOS只有在加载完系统后才能在超级终端看到敲密码的提示。(大家注意看左下角的连接状态)
上面的资料来源于网络,并非原创。不足之处,多谢指出。
routeros
发表于 2005-11-11 20:30:56 | 显示全部楼层
上面的资料是我写的。
COM1或COM2选择,相信不会有谁选错吧!
routeros
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-11 21:35:01 | 显示全部楼层
楼上的这位兄弟,这篇文章真的是你写的吗?那不好意思啊!这篇文章也的确是我转载的。也不是我本人亲手写出来的。
routeros
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|软路由 ( 渝ICP备15001194号-1|渝公网安备 50011602500124号 )

GMT+8, 2024-5-13 12:51 , Processed in 0.102974 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表