ROS2020-0423.jpg
下图是 今年新买的ccr1016 温度比较低。
ROS2020-0424.jpg

前几年买的ccr1016的温度
全年是55度,
风扇策略都换过了。
怎么降温?


routeros
发表于 2020-4-23 20:03:20 | 显示全部楼层
CCR1009  标准机房,全年54度。
routeros
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-23 20:58:36 | 显示全部楼层
温度低于54度, 风扇就不转了。
这个策略是错误的。
一个风扇工作,这个策略也是错误的。
应该修改成:
温度低于60,风扇50%转速
温度低于50,风扇40%转速
温度低于40,风扇30%转速
温度低于30,风扇20%转速
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-24 20:23:03 | 显示全部楼层
xuxi3201 发表于 2020-4-23 20:58
温度低于54度, 风扇就不转了。
这个策略是错误的。
一个风扇工作,这个策略也是错误的。

这个意见得去官网提交看他们能不能采纳
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-25 13:44:41 | 显示全部楼层
70度以内不会降频,55度正常范围,无需操心。